Per fare maggiore chiarezza su questo sconosciuto, eccovi la descrizione del manuale d'officina.
Controllo della Temperatura
Scelta della Temperatura Impostata.
La scelta della temperatura abitacolo impostata viene effettuata dalla centralina ad ogni attacco batteria a 22 ºC. L''utente può modificare la temperature impostate tramite i relativi tasti.
Le variazioni sono a step di 0.5 ºC.
Il range di temperatura ha come estremi 16 e 32 ºC; al di sotto di 16 ºC il valore impostato diventa "LO", mentre al di sopra di 32 ºC il valore impostato diventa "HI".
Allo spegnimento della centralina, il valore di Temperatura Impostata, visualizzato sul display, viene memorizzato e ripristinato al successivo Key-on.
Transitorio di avviamento invernale
Per non creare problemi di disturbo all''utenza, come getti di aria fredda e/o di appannamento del parabrezza, in determinate condizioni di temperatura, all''accensione della centralina, il sistema attiva la procedura di gestione del "TRANSITORIO DI AVVIAMENTO INVERNALE''.
Tale procedura prevede che la centralina verifichi che esistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- temperatura dell''Acqua Motore è inferiore a - 4 °C
- temperatura esterna inferiore a 19 °C
Qualora sussistano queste condizioni, la centralina avvia la procedura di "transitorio di avviamento invernale", impostando:
- la portata aria alla prima barra
- la distribuzione in Def
- la miscelazione in condizioni AUTO
E` possibile, nel transitorio di avviamento invernale, l''inserimento automatico del compressore per deumidificare l''aria.
L''uscita dal transitorio invernale avviene se la temperatura esterna è superiore a 21°C, oppure se la temperatura acqua motore ha raggiunto i 50 °C.
Tutte le funzioni manuali memorizzate al Key off precedente vengono ripristinate al termine del transitorio invernale.
Condizione di LO
Le condizioni di massimo raffreddamento dell''aria si ottengono impostando un valore di temperatura inferiore a 16 °C.
Tale richiesta da parte dell''utente comporta le seguenti azioni:
- Miscelatore: la portella di miscelazione dell''aria deve essere comandata nella posizione di TUTTO FREDDO
- Distribuzione: la portella di distribuzione si posiziona (per default) in VENT e si accende il relativo led (visibile all''utente)
- Ventilazione: la portata d''aria (per default) è visualizzata in 10 barre
- Ricircolo: rimane da impostazione utente con tutte le regole definite nelle regole del ricircolo
- Compressore: viene abilitato ( led acceso se precedentemente spento).
Nelle condizioni di LO sono accettate tutte le impostazioni manuali : una richiesta utente deve essere gestita in modo prioritario rispetto alle condizioni di governo automatico operate dal sistema di controllo nello stato LO.
L''interruzione della funzione di gestione dello stato di massimo freddo avviene a causa di una delle seguenti funzioni a gestione prioritaria rispetto alla gestione dello stato di massimo freddo (LO):
- Funzione di gestione dello stato di +CHIAVE OFF;
- Funzione di gestione dello stato di OFF;
- Funzione di gestione dello stato di MAX DEF.
Condizione di HI
Le condizioni di massimo riscaldamento dell''aria si ottengono impostando un valore di temperatura superiore a 32 °C.
Tale richiesta da parte dell''utente comporta le seguenti azioni:
- Miscelatore: la portella di miscelazione dell''aria deve essere comandata nella posizione di TUTTO CALDO
- Distribuzione: la portella di distribuzione si posiziona (per default) in FLOOR con XX % di trafilamento al DEF e si accende il relativo led (visibile all''utente)
- Ventilazione: la portata d''aria (per default) è visualizzata in 10 barre (con le limitazioni dovute al transitorio invernale)
- Ricircolo: rimane da impostazione utente con tutte le regole definite nelle regole del ricircolo
- Compressore: rimane da impostazione utente
Nelle condizioni di HI sono accettate tutte le impostazioni manuali : una richiesta utente deve essere gestita in modo prioritario rispetto alle condizioni di governo automatico operate dal sistema di controllo nello stato HI.
L''interruzione della funzione di gestione dello stato di massimo freddo avviene a causa di una delle seguenti funzioni a gestione prioritaria rispetto alla gestione dello stato di massimo freddo (HI):
- Funzione di gestione dello stato di +CHIAVE OFF;
- Funzione di gestione dello stato di OFF;
- Funzione di gestione dello stato di MAX DEF.
Funzione AUTO
La pressione del tasto AUTO, segnalata dall''accensione del relativo led, restituisce all''automatismo il controllo delle seguenti funzioni:
- Distribuzione dell''aria
- Velocità ventilatore
- Compressore
- Ricircolo
Di conseguenza:
- accensione del led di AUTO
- accensione del led compressore (ovvero richiesta di accensione verso centralina controllo motore)
Durante il funzionamento in AUTO non viene acceso il led del tasto di distribuzione dell’aria relativo alla zona interessata dal flusso di aria.
Situazioni particolari:
- si spegne il led AUTO quando è stata eseguita almeno una impostazione manuale di Distribuzione, Portata, Ricircolo e Compressore.
effettuando una impostazione manuale in distribuzione/portata/compressore/ricircolo il sistema si riporta nuovamente in AUTO se e solo se si ripreme il tasto AUTO.
Controllo velocità ventilatore e relativo display
La portata dell''aria è regolabile manualmente su 12 livelli, visualizzati su un visualizzatore con 12 barre.
Se non vi sono stati interventi manuali, la velocità ventilatore è controllata con continuità dall''automatismo e visualizzata sul display con l''accensione del relativo numero di barre in base al valore di portata.
Qualora l''utente intervenga manualmente sul comando di ventilazione, il sistema esce dalla condizione di AUTO.
Per aumentare o diminuire la velocità del ventilatore si agisce sui relativi tasti.
Mantenendo premuto uno dei due tasti (aumento/diminuzione) per più di 0.8 sec. si attiva la funzione " repeat " che incrementa/ decrementa la portata d''aria di uno step ogni 0.4 sec.
Con portata aria in AUTO o durante le funzioni HI, LO e MA

EF, la portata viene limitata ad una barra (portata minima) se i giri motore sonoo inferiori a 200 RPM o la tensione batteria è inferiore a 10.5 Volt. Tuttavia è sempre possibile agire manualmente sul comando della ventilazione durante tale limitazione.
La portata non viene più limitata se i giri motore superano i 250 RPM e se la tensione batteria è maggiore a 11.5 Volt.
In condizioni di Compressore disabilitato, è possibile agire manualmente sul comando della ventilazione fino al raggiungimento della visualizzazione di 0 barre sul display, ovvero portata nulla.
In condizioni di compressore abilitato e motore avviato, la ventilazione manuale non può scendere al di sotto di 1 barra (portata minima) visualizzata sul display, in quanto, con il compressore abilitato, è necessario avere una minima portata aria per evitare che l''evaporatore si congeli.
Controllo distribuzione aria
La distribuzione dell''aria è effettuata su 5 posizioni (VENT, BI_LEVEL, HEAT, FLOOR, DEF).
Il sistema oltre al comando della Distribuzione visualizza la posizione scelta con l''accensione dei led sui tasti comando.
Impostazione della distribuzione.
Manualmente si può scegliere una delle 5 posizioni previste azionando i relativi tasti secondo una logica di combinazioni di seguito riportate.
Le distribuzioni manuali vengono gestite in 3 gruppi :
- Distribuzioni "Principali": DEF (parabrezza), VENT (frontale), FLOOR (piedi)
- Distribuzioni "Combinate": BI_LEVEL, FLOOR_DEF
- Distribuzioni "Proibite": tutto OFF, DEF-VENT, DEF-VENT-FLOOR
Con distribuzione principale attiva (un led acceso), premendo lo stesso tasto avviene quanto segue:
- la distribuzione rimane inalterata
- il sistema passa in Manuale ( si spegne il led Auto se acceso )
Premendo un tasto che genera la distribuzione proibita "Tutto OFF" o premendo contemporaneamente 2 o 3 tasti di distribuzione, non si modifica la distribuzione al momento impostata, che rimane inalterata.